#1 14-06-2007 13:04:58

Tazatel
Member
Registered: 30-05-2007
Posts: 30

Je možné vyčítání dat pomocí programu ADAM View?

Je možné pomocí programu ADAM View číst data ze snímačů řady Txxxx s rozhranním RS485 a RS232?

Offline

 

#2 14-06-2007 13:55:37

PetrS
Administrator
Registered: 29-05-2007
Posts: 34

Re: Je možné vyčítání dat pomocí programu ADAM View?

Snímače řady Txxxx s komunikačním rozhranním RS485 a RS232 podporují komunikační protokol kompatibilní se standartem Advantech ADAM. S programem ADAM Viev byla testována komunikace pomocí Adam Device Manageru, kde se jako typ snímače zvolil ADAM 4015, v záložce Setup se nastaví adresa snímače a je-li zapnut kontrolní součet (viz nastavení snímače). Vyčítaná data ze snímače jsou přiřazena ke kanálům 0(teplota), 1(relativní vlhkost), 2(počítaná veličina), 3(atmosférický tlak), kanály č.4 a č.5 neodpovídají.  Problém by mohl nastat v případě, kdy by vyčítací SW kontroloval "Název modulu", na tento příkaz snímač odpoví svým typovým označením (tj. typ, který ADAM software nezná). Toto může způsobit problém při autodetkci v programech, které kontrolují název modulu.

Nastavení snímače se provádí pomocí uživatelského software Tsensor, je zapotebí změnit komunikační protokol na ADAM (s kontrolním součtem CRC nebo bez něj). Po uložení nastavení snímače nezapomeňte rozpojit jumper ve snímači.