#1 15-03-2010 17:43:59

BezReg
visitor
Registered: 29-05-2007
Posts: 31

Hystreze teploty

Hx53x:

Potrebuji na teploty tri stavy - potencialni nebo bezpotencialni
1- nastavena teolpta napr. 18-20 st
2 - nižsí teplota - sepnuti topeni
3 - vyšší teplota - sepnuti chlazeni

+ jen jeden signal prepinaci pro vlhkost

eternetové funkce zachovany

Offline

 

#2 16-03-2010 10:02:14

PetrS
Administrator
Registered: 29-05-2007
Posts: 34

Re: Hystreze teploty

Realizovat všechny tyto požadavky jediným přístrojem řady Hx53x není možné. Jeden přístroj je možné nastavit tak, aby se jeho dvě výstupní relé chovaly následovně:
- první relé sepni, je-li teplota větší než 20 °C a vypni až klesne na např. 19°C (řízení chlazení)
- druhé relé sepni, je-li teplota nižší než 18 °C a vypni až je např. 19°C (řízení topení)

Druhý přístroj by vám mohl obdobným způsobem řídit vlhkost.

V případě, kdy by jste např. potřeboval takovým způsobem řídit více zařízení, mohla by pro vás být zajímavá měřicí ústředna MS5, která umožňuje nejen měřit, ale i zaznamenávat až šestnáct konfigurovatelných vstupních  kanálů. Je možné ji rozšířit o modul výstupních relé (šestnáct výstupních relé), které je možno řídit pomocí množství různých logických podmínek, případně i ovládat z PC nebo pomocí SMS zpráv.