#1 31-05-2007 12:39:38

Tazatel
Member
Registered: 30-05-2007
Posts: 30

komunikace přes vzdálený COM port přes ethernet

chci použít datové propojení s S5021 (defacto jakýkoliv jiný model) po RS232 ale přes vzdálený COM-port realizovaný převodníkem Ethernet/232.
Samozřejmě to nefunguje, ale myslím, že by mi komunikaci s vašimi zařízeními pomohlo rozběhnout, kdybych věděl jaké parametry na COMu používáte Vy.
Tedy rychlost, paritu, počet bitů, stop-bitů, jaké řízení toku.
Dále by mne zajímalo které ze signálů RS 232 pro komunikaci používáte - zdali není problém tam.

Offline

 

#2 31-05-2007 12:42:03

TomasT
Administrator
Registered: 29-05-2007
Posts: 64

Re: komunikace přes vzdálený COM port přes ethernet

komunikace s loggery řady S/R používá tyto parametry: rychlost 38400Bd, 8bitů, 1 stop bit, bez parity, bez řízení toku.  Pokud má vytvořený virtuální port možnost měnit své číslo (číslo COM portu), musí být nastaveno v rozsahu 1 až 8, ostatní porty (s vyššími čísly) náš sw neprohledává. Pokud je tento parametr v pořádku, je třeba se ještě ujistit, zda hw zařízení obsahuje všechny standarní signály COM portu, protože náš COM adaptér je napájen přímo z COM portu prostřednictvím (pro přenos dat nepoužitých) signálů DTR (pin4 konektoru) a RTS (pin7). Některé převodníky tyto signály z ekonomických důvodů nepodporují.