Dobrý den,
uvažuji o nasazení teploměru P8541 na dálkový monitoring a signalizaci při poklesu teplot v plynové kotelně. Lze nastavit aby přístup pro vzdálený monitoring přes WWW(veřejnou IP adresu) byl přes heslo?
Lze prodloužit délku čidel na cca 15m? Jakým kabelem? Zhoršení přesnosti ev.nevadí.
Předem děkuji za odpověď
M.Zabicky
Offline
Dobrý den,
V současném firmware pro P85xx zařízení není možné nastavit heslo pro přístup k www stránkám snímače. Na www stránkách jsou zobrazeny hodnoty (není možné provádět žádné nastavení přes web). Nastavení snímače je možné přes program TSensor a nebo přes Telnet. Nastavení pomocí TSenosru nebo telnetu je samozřejmě možné zaheslovat.
Celková délka kabelu všech sond by neměla přesáhnout 40 metrů (tzn. 4x 10m). Naše firma dodává sondy DSTGL40 s max. délkou 10m. Při prodloužení délky nad 40m nemůžeme garantovat správnou funkci zařízení (nikde však není napsáno že to nemusí fungovat, pouze toto již nemůžeme garantovat). K prodloužení bych použil např. kabel UNITRONIC LIYCY 2x0,34 (např. od fy Lapp kabel) - stíněný dvojžílový kabel. Na koncích "prodlužky" by měly být umístěny Cinch konektory (samec a samice). Při prodlužování kabelu sondy zhoršení přesnosti nehrozí (je použit digitální přenos měřené teploty ze sondy do snímače). Pouze pokud bude délka prodloužena nad garantovanou mez může docházet k výpadkům měření.
Honza