#1 23-11-2009 11:58:12

ideal
Member
Registered: 23-11-2009
Posts: 1

Přístup po LAN do MS3+ nefunguje...

Přestože jsem nastavil v ústředně IP adresu (v mém případě 10.80.4.202) a port (10001), SW se k ní nepřipojí (chyba OPEN:   11:43:00.640 ComDev(COM1, TCP/IP, 10.80.4.202:10001, ) = False). Přes webové rozhraní se do ústředny podívám, jsem schopen nastavit parametry, ústředna reaguje na ping, ale přes telnet se též nepřipojím (není služba na portu 23). Zkoušel již jsem možné i nemožné, jediný způsob, jak se dostat na data je přes seriový port, ale já potřebuji tu LAN. Nevíte, co zkusit?

Offline

 

#2 23-11-2009 12:43:37

MartinM
Member
Registered: 25-02-2009
Posts: 3

Re: Přístup po LAN do MS3+ nefunguje...

Dobry den,
z Vaseho popisu mi nejsou jasne nejake zalezitosti.

1. Pisete, ze na web stranky se dostanete a jste schopen nastavit parametry, ale z web rozhrani nejsou zadna nastaveni mozna. Muzete toto upresnit?
2. Sluzba na portu 23 opravdu neni. K dispozici je "Telnet_IPadresa_port9999", kde se dostanete k nastavenim daneho xportu. Port 10001 slouzi jako primy komunikacni kanal mezi ustrednou a PC.

Zaslete mi prosim na email michut@cometsystem.cz okno s nastavenim komunikacnich rozhrani ve vasem software.

Martin.

Last edited by MartinM (23-11-2009 12:45:06)