Dobry den,
Na jedne ze vzdalenych lokalit provozujeme dve ustredny, MS2+/MS3+.
Podle nastaveni COM portu v dodanem software, jsou zapojene
do retezu a jedna je pripojena pomoci RS232 do stolniho PC,
ktereho bych se chtel zbavit.
Podle manualu existuje pro MS3+ built-in ethernet modul,
nebo je mozne pouzit eth/rs232 prevodnik.
Jakym zpusobem je sitova komunikace realizovana?
Mam k dispozici maly Alix board se seriovym rozhranim.
Je mozne alternativne pripojit ustrednu k linuxovemu boxu?
Je seriova komunikace nejakym zpusobem HW, nebo SW
uzavrena?
JD
Offline
Dobrý den,
- Pokud jsou obě ústředny spolu propojené přes rozhraní RS485 a připojené k PC buď přímo na kartu se vstupem RS485 nebo na rozhraní RS232 pomocí převodníku RS485/RS232, pak můžete toto připojení nahradit převodníkem RS485/Ethernet Lantronix UDS1100.
- Pro připojení ústředen lze použít také dva převodníky RS232/Ethernet. Pro tento účel lze použít též UDS1100 nebo převodníky od jiných výrobců.
- Ústředny řady MS+ nelze dodatečně vybavit vnitřním Ethernetovým rozhraním. Pokud byste požadovali Ethernetové rozhraní přímo v ústřednách, bylo by nutné obě ústředny vyměnit za současný typ MS55D či MS6. Při této výměně lze po domluvě s naším obchodním oddělením získat na nový systém výraznou slevu.
- Ústředna využívá běžné RS232 rozhraní. Pro komunikaci je použit proprietární komunikační protokol, který je relativně složitý na implementaci do software třetí strany. Popis komunikačního protokolu pro tyto staré typy ústředen nemáme připraven, aby jej bylo možné předat třetí straně. Ve vašem případě je možné připojit MS+ ústředny k linuxovému boardu, ale fungoval by pouze jako převodník RS232/Ethernet.
Honza