Dobrý den,
Je možné ze snímače T7418, pracujícího pod protokolem Advantech ADAM vyčíst najednou všechny kanály (po odeslání jednoho dotazu např. #adresa obdržet odpověď typu >+22,7+55,2+988,6+5,2) ?
Děkuji za odpověď.
Offline
V současné době podporujeme v protokolu Advantech pouze příkazy pro vyčtení vždy jedné naměřené hodnoty. Informaci o všech naměřených hodnotách současně můžete ale získat pomocí protokolu ModBus čtením např. 4 registrů od adresy 0x0031 do 0x0034 (teplota, relativní vlhkost, vypočtená vlhkostní veličina, tlak).