Dobrý den,
nedokážu se dostat na www rozhraní zařízení z jiné podsítě - přes VPN. Masku mám nastavenu tak, aby i druhá podsíť se do ní vešla.
Mám firmware 4-5-1.21.
Pomůže aktualizace FW? Nebo je problém jinde?
Děkuji
Offline
Dobrý den,
Těžko říci v čem by mohl být problém. Spíše bych se přikláněl k nějakým problémům se směrováním v rámci VPN.
Nejprve bych se asi pokusil navázat spojení s www serverem pomocí telnetu na portu 80. Pokud se TCP spojení nepodaří navázat jednalo by se o problém s VPN. Pokus se však spojení podaří chybu bych hledal spíše v nastavení www prohlížeče, firewallu nebo antivirového software. Možná by bylo vhodné ještě zkusit dočasně vypnout firewall nebo antivirový software.
Ohledně update firmware. V poslední verzi firmware pro přístroje P85xx/P86xx jsme provedli celou řadu změn. Firmware přístroje byl velmi výrazně vylepšen. Pokud nepotřebujete použít program SensorReader, který zatím není kompatibilní s poslední verzí, tak aktualizace fimrware v přístroji bude pro Vás určitě přínosná.
Firmware verze 4-5-5-02 je možné stáhnout z naších www stránek: http://www.cometsystem.cz/produkty/reg-S_P8xxx_FW
Honza
Offline
Dobrý den,
děkuji za brzkou odpověď.
Zapoměl jsem zmínit, že ping odpovídal a pak jsem zjistil, že i TSensor komunikuje. Tedy směrování v pořádku.
Problém byl v MTU, pomohlo ho na straně snímačů snížit. IPSecový tunele snižuje MTU víc než jsem předpokládal... Takže vyřešeno.
Ad firmware.
Hodnoty teplot jsou vyčítány pomocí software na zakázku, nevím jak je získávání hodnot realizováno. Proto jsem FW měnit nechtěl. Jen si chci udělat online přístup k datům mezi všemi pobočkami.