#1 01-06-2012 10:40:40

lain
Member
Registered: 01-06-2012
Posts: 1

Přeplnění paměti u čítače pulsů

Dobrý den
používáme dataloger S7021 pro záznam pulsů z elektroměrů při monitorování klimatizačních zařízení. U některých zařízení mám dochází k zastavení záznamu klvůli překročení maxiamálního počtu pulsů (cca 60 000) je možné tento limit zrušit nebo jinak nastavit. Díky za odpověď.

Offline

 

#2 01-06-2012 11:20:14

TomasT
Administrator
Registered: 29-05-2007
Posts: 64

Re: Přeplnění paměti u čítače pulsů

Pokud se záznamník vypíná z důvodu dosažení maximálního počtu impulsů, je možné čítač přepnout do režimu rozlišení 32bitů (pak ale klesne počet možných záznamů do paměti, protože zaznamenavané číslo je "větší") nebo povolit přetečení čítače (maximální číslo přeteče do 0 a znovu bude narůstat, vyhodnocení v tabulce záznamu by ale mělo být korektní, protože SW tento stav pozná).
Obě zmíněná nastavení najdete v okně Nastavení parametrů přístroje (volba Konfigurace/Nastavení přístroje), záložka Kanály (1.kanál).