Dobrý den
používáme dataloger S7021 pro záznam pulsů z elektroměrů při monitorování klimatizačních zařízení. U některých zařízení mám dochází k zastavení záznamu klvůli překročení maxiamálního počtu pulsů (cca 60 000) je možné tento limit zrušit nebo jinak nastavit. Díky za odpověď.
Offline
Pokud se záznamník vypíná z důvodu dosažení maximálního počtu impulsů, je možné čítač přepnout do režimu rozlišení 32bitů (pak ale klesne počet možných záznamů do paměti, protože zaznamenavané číslo je "větší") nebo povolit přetečení čítače (maximální číslo přeteče do 0 a znovu bude narůstat, vyhodnocení v tabulce záznamu by ale mělo být korektní, protože SW tento stav pozná).
Obě zmíněná nastavení najdete v okně Nastavení parametrů přístroje (volba Konfigurace/Nastavení přístroje), záložka Kanály (1.kanál).