Chtěl bych se zeptat na vstupní protokoly pro modul RS. Píšete, že podporuje protokol ADAM, já bych ale potřeboval aby ústředna zpracovávala protokol M-BUS, který se v regulační technice standardně používa. Nejlepší by ale bylo, kdyby byl jiný modul přímo pro rozhraní M-BUS. Určitě by se hodil i vstupní modul pro RS-232. Plánujete do výroby jiné moduly než-li pro RS485?
Offline
Zatím jsme uvažovali Adam a ModBus, s tím, že modul bude podporovat více protokolů a bude si možné vybrat. V případě, že by M-BUS byl žádán, patrně bychom jej také doplnili, nicméně by se muselo jednat i o jiné HW řešení sběrnice, zatím s ní nemáme přímé zkušenosti. Co se týká rozhraní RS232, tak je zde drobný problém malého počtu vstupních svorek (2 svorky + stínění na kanál). Je v plánu modul, který by sbíral data ze zařízení, která čas od času na RS232 něco vyšlou a tento balík dat opatřit časovou značkou a bez úprav uložit do paměti. Tedy bez vyslání požadavku ústředny na data. Především se jednalo o váhy apod.