Comet system forum

Discussion forum about Comet system products

Temperature, Humdity,

Pressure Transmitters

and Data Loggers

You are not logged in.

#1 03-01-2011 14:53:04

Pa3cius81
Member
Registered: 03-01-2011
Posts: 1

Záznamová jednotka MS3

Dobrý deň, chcel by som sa informovať čo znamená hláška pre konfigurovaný kanal "error01"? Z deviatich možných teplotných vstupov mi funguje iba jeden. V čidlách problém nie je. Budem vďačný za Vašu radu. P

Offline

 

#2 04-01-2011 12:23:50

MartinM
Member
Registered: 25-02-2009
Posts: 3

Re: Záznamová jednotka MS3

Dobry den,
uvedene chybove hlaseni ERROR01 znamena, ze vnitrni A/D prevodnik v ustredne je v dolni limitaci, coz znaci nepripojene nebo prerusene cidlo na vstupu.

Martin.

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB | CZ / SK
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson