Spínání podle teploty a měrné vlhkosti

Dobrý den. Lze nastavit regulátor H3430 umístěný ve venkovním prostředí, aby spínal ventilátor pro odvod vlhkosti na základě překročení nastavené minimální venkovní teploty (např. 10st.C) a současně při podkročení maximální nastavené měrné venkovní vlhkosti (např. 9 g/kg s.v.)? Předem děkuji.

Offline

 

#2 07-07-2014 10:26:43

PetrS
Administrator
Registered: 29-05-2007
Posts: 34

Re: Spínání podle teploty a měrné vlhkosti

Dobrý den,
pro jedno rele je možno nastavit jednu libovolnou měřenou veličinu, řešením může být následující nastavení / zapojení:

Nastavit podmínky:
Rele1 - sepnout je-li teplota vyšší než 10°C
Rele2 - sepnout je-li počítaná veličina (nastavit na měrnou vlhkost) nižsí než 9g/kg

Obě rele zapojit do série.
Je vhodné nastavit i rozumnou hysterezi, případně zpoždění, aby nedocházelo k příliš častému spínání.