Změna parametrů komunikace senzoru T3413D přes registry Modbus

Dobrý den,

chci se zeptat na možnost změny parametrů komunikace senzoru zápisem do registrů. V manuálu jsem nasel registry:
8193 .... adresa snimace, ctena hodnota 1
8194 ... rychlost, ctena hodnota 437

Zkusil jsem zapsat do registru 8193 hodnotu 4 -> zustava puvodni hodnota 1
Spojovaci svorka je na svem miste.

Chci se proto zeptat na tyto otazky:

- je mozne zmenit adresu senzoru standardni zpravou na registru 8193, nebo je nutna vase konfiguracni utilita ?
- jake jsou vase kody pro rychlosti sbernice (pokud predpokladam, ze 437 je pro 9600 baud/s) ? Je mozne zmenit tento parametr standardnim zapisem ?
- je mozne nejak nastavit i dalsi parametry komunikace ? (napr. parita...) ?

Offline

 

#2 19-01-2017 09:41:28

PetrS
Administrator
Registered: 29-05-2007
Posts: 34

Re: Změna parametrů komunikace senzoru T3413D přes registry Modbus

Pro změnu parametrů snímače je doporučeno používat konfigurační utilitu TSensor http://www.cometsystem.cz/userfiles/fil … .2.9.0.exe. Změny parametrů nelze provádět standartním zápisem na danou adresu. Více informací najdete ve vašem emailu.